专栏底层软件J6E 内部RTC 精度

J6E 内部RTC 精度

已解决
Damon2024-06-07
81
2
  1. 请教下用于时间同步的默认SIP 的内部RTC的精度有多少?能否满足时间同步误差要求 100us以内。

  2. 如果需要实现时间面和管理面时间,是否是RTC负责数据面时间,System_time负责管理面时间同步外部时间源?

底层软件
征程6
评论2
0/1000
  • 费小财
    Lv.5

    你好,

    RTC应该是外接32768Hz晶振,精度就是1 / 32768秒,大概30us多

    支持硬件snapshot的两个模块之间的同步可以到100us内。


    问题2:

    一般是这样,具体还要看客户的方案吗,这个只是一种可选方案

    2024-06-07
    0
    0
  • Damon
    Lv.2

    基本能满足方案需求