有个方案问题请教下:

  1. 当前如果方案中外部还挂了一个MCU芯片,由这个MCU芯片去做功能安全及诊断,那么当前J6 MCU支持像J5一样的SPI(Slaver)外传内部故障信息么?还是当前此方案不建议使用?

底层软件
征程6
评论2
0/1000
  • 费小财
    Lv.5

    你好,

    是的,如果是对外的mcu的话,还得是spi的方式,但是我们现在有mcu了可以直接用我们内部的

    2024-06-05
    1
    0
  • Damon
    Lv.2

    当前主要是考虑一些客户从J5迁移J6 还保留外部MCU,因为当前J6 MCU还未成熟,只是回答下客户的一些问题。建议还是使用J6内部MCU 做整体的诊断和功能安全。