专栏底层软件96712 接四个 ovx3c 时 Remote I/O error

96712 接四个 ovx3c 时 Remote I/O error

已解决
anshi2023-04-26
99
2

使用m-48电源,A-V5-8接口

在点亮时出现了错误

i2cdetect时:发现linka、c时是正常的,link到b、d时没有了0x40的地址

此后无论是对地址0x40还是0x41操作都出现错误

把link b和link d这两根线上的模组换到能够成功看到地址的link a和link c之后也能够看到加串器9295的地址。可以排除是模组的问题。换了线也是一样排除了线的问题

底层软件
征程5
评论1
0/1000
  • 费小财
    Lv.5

    你这个是不是板子的i2c没通呀,i2c信号量过了嘛

    2023-04-28
    0
    1
    • anshi回复费小财:
      问题已经解决,ACRX_RATE匹配速率只配置了PHYA和PHYC,BD没有配置
      2023-04-28
      0