您好,
J3与TC297通信,J3作从机时,通信失败,错误如下图,请问应该怎么解决?(spi3为原来的bifspi,J3作master,297作slave可以正常通信)
您好:
1.spi3是slave吧?
2.能提供更多的log,譬如执行后的dmesg log
谢谢
嗯嗯,自己改设备树,想把SPI3改为slave。请问bifspi是否可以通过改设备树作为普通SPI来用呢?
SPI3是bifspi,bifspi一般用来调试,权限比较大,内部还有一些命令码来配合;不能作为普通SPI来使用
好的,明白
嗯,不客气,有问题再联系;
J3的BIFSPI 主要是用作芯片调试使用,不建议用作和MCU通信使用。
如果J3和MCU的 SPI通信建议选择SPI0-2 这三组SPI。
好的,谢谢