专栏底层软件地平线J5平台电源电流确认

地平线J5平台电源电流确认

已解决
小馒头嚼啊嚼2022-12-02
88
6

J5的40W最大功耗时,具体分配到每个电源的电流情况。

不是指的单独考虑一路时的最大电流。

VDD_BPU0

VDD_BPU1

VDD_AO

VDD_FUSAOSC

VDD_CORE

VDD_DDR0

VDD_DDR1

VDDQ_DDR0

VDDQ_DDR1

VDDQLP_DDR0

VDDQLP_DDR1

VDDIO_DCDC

VDDIO_OSC

VDDIO_SD_BIFSPI

VDDIO_SD_CAN

VDDIO_SD_DVP

VDDIO_SD_EMAC0

VDDIO_SD_EMAC1

VDDIO_SD_FUSA

VDDIO_SD_I2S0

VDDIO_SD_I2S1

VDDIO_SD_JTG

VDDIO_SD_OSPI

VDDIO_SD_PCIE

VDDIO_SD_RST

VDDIO_SD_SD0

VDDIO_SD_SD0CTRL

VDDIO_SD_SD1

VDDIO_SD_SD1CTRL

VDDIO_SD_SENSOR0

VDDIO_SD_SENSOR1

VDDIO_SD_SENSOR2

VDDIO_SD_SENSOR3

VDDIO_SD_SPI0

VDDIO_SD_SPI1

VDDIO_SD_SPI2

VDDIO_SD_SPI3

VDDIO_SD_SPIS0

VDDIO_SD_SYNC

VDDIO_SD_UART0

VDDIO_SD_UART123

VAA_DDR0

VAA_DDR1

VPH_MIPI_TX01

VPH_MIPI_RX01

VPH_MIPI_RX23

VP_MIPI_RX0

VP_MIPI_RX1

VP_MIPI_RX2

VP_MIPI_RX3

VP_MIPI_TX0

VP_MIPI_TX1

VPH_PCIE

VP_PCIE

VDDHV_PLL

VDDREF_PLL

VDDPOST_PLL

VDDHV_FUSAOSC

VDDIO_PVT0

VDDIO_PVT1

VQPS_EFUSE

底层软件
征程5
评论2
0/1000
  • Daitao
    Lv.1

    您好:

    J5 最大功耗40W是一个稳态数值。

    每路电源的电流是一个动态变化的,建议硬件设计时遵循J5硬件设计指南中每路最大电流值进行设计。

    以保证J5的稳定运行。

    谢谢

    2022-12-02
    0
    2
    • 小馒头嚼啊嚼回复Daitao:

      电源理论设计会按照最大值来设计,但是电源的热计算不通过,需要明确最大功耗下的每路 情况。计算前级的发热 功率。地平线侧是如何计算的?如何确认当前的 电源芯片发热满足SPEC要求呢?

      2022-12-02
      6
    • Daitao回复小馒头嚼啊嚼:

      您好:

      地平线这边电源芯片热计算都是按照每路电的最大值进行计算的。

      大部分DCDC基本都是符合要求的,其中有几路模拟电的LDO还需要重点关注一下。

      如果LDO上自身损耗的功率较大,确实存在热计算不过的风险。

      谢谢

      2022-12-02
      0
  • 新手村
    Lv.4

    您好:

    我们这边没有测过40W下的准确数据,我只能提供一份之前测试的数据作为参考:

    谢谢

    2022-12-02
    0
    2
    • 小馒头嚼啊嚼回复新手村:

      我们现在需要根据电源每路的实最大功率,检讨电源的散热是否有风险。

      能否给出40W情况下 ,每路电源的实际情况呢?

      2022-12-02
      1
    • 新手村回复小馒头嚼啊嚼:

      我这边没办法给出40W下的数据,因为我们内部也没实际跑到过40W;

      2023-01-17
      0